樓主  發表于: 50天前
現場我用昆侖態設置通訊,采用485通信方式,目的是實現通過屏讀取金順怡整流器實時的反饋電流和反饋電壓情況,從而控制外部電磁閥動作,我通過com2和金順怡整流器通訊連接,采用modbus串口通訊,站號分別為1和2波特率19200和整流器設置一致,通過com3和控制繼電器通訊也是 用modbus串口通訊連接站號位1,波特率9600,通過測試和繼電器可以通訊正常,但和整流器通訊失敗,后自由串口建立通訊反而通訊正常,本來想通過用modbus串口通訊讀取整流器內部寄存器對應的信息,但是讀取失敗,功能碼和地址都正確。哪位大神能幫忙解答一下
yang050203
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 57 點
下載積分: 247 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2025-10-12
最后登錄: 2026-02-04
查看yang050203的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 32天前
COM3換成COM2試過沒有,定制屏才有COM3