樓主  發表于: 47天前
現有7個電磁閥向7條管道給水,先給1 2號供水---再給2 3號供水----3  4號供水---4 5號供水----5 6號供水--6  7號供水--7 1供水---1 2供水,這樣循環。
問題是某些管路關閉了怎么跳過?任何時間都有兩路給水。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 2467 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2026-02-06
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
這不就是   多臺水泵  按設定數量循環啟動的變種嗎   ?   之前有項目需要是 8臺水泵  每次必須工作兩臺,遇到故障或者手動的跳過 ,每次啟動工作時間最短的水泵

用循環去判斷  就好了