樓主  發表于: 45天前
比如要將電爐溫度在10分鐘的時間,從0℃升到10℃,是不是把目標溫度在第一分鐘設定在1℃,然后每分鐘將目標溫度遞加1℃,用程序控制加熱器通斷就可以了?
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 2739 點
下載積分: 86 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2026-03-07
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 44天前
有專用的溫控儀的,不過你的設備加熱功率也要夠,比如你設定每1小時上升20度,但你加熱滿功率開啟1小時還達不到,這樣肯定不行的。