樓主  發表于: 44天前
比如要將電爐溫度在10分鐘的時間,從0℃升到10℃,是不是把目標溫度在第一分鐘設定在1℃,然后每分鐘將目標溫度遞加1℃,用程序控制加熱器通斷就可以了?
chenhaot
合信技術,主營PLC、伺服、HMI等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1643 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2026-03-05
查看chenhaot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 40天前
你這樣寫,加熱效率要是高的話可能幾秒內就加一度了,后面一分鐘內剩余時間就是一直在保持當前溫度平衡

如果對于線性要求比較高的,一般是求出1S所需要上升的溫度(假設為X),然后每1S把PID的set值加上X。這樣線性會好一點

方法僅供參考,之前研究過專門的溫度表給的設定溫度,是按這個理論去做的
合信PLC技術轉銷售,負責江浙滬區域市場
有需要使用合信產品的朋友,可以隨時聯系,廠家直接對接,可以提供技術服務