好久沒來了,問各位工友,有沒有什么好辦法,把NPN接近開關轉換成PNP使用的
因為有一大批NPN的接近開關,需要最低成本的轉換。😂
每天一點點
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 11213 點
下載積分: 9276 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2026-03-06
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 35天前
你這個問題有點讓人感覺莫名其妙。為什么要轉換?你轉換的目的是什么?直接使用不行嗎?接近開關的作用不就是給控制電路輸入一個信號僅此而已,看了前面的評論有的提議加中間繼電器 有的加模塊。糟老頭不明白是為什么要額外加這些。使用NPN、PNP接近開關只是輸入邏輯的不同而已,二者只是源型邏輯與漏型邏輯的區別。PLC的輸入都支持源型漏型輸入,也就是說無論使用NPN、PNP其效果都是一樣的。只是PLC輸入公共端極性不同罷了。真的感覺是莫名其妙
[ 此帖被weisongyuan在2026-01-31 02:46重新編輯 ]