請教一下各位大佬,我使用的兩臺fpxhC60T進行的cclink鏈接,主站分配的WL0-WL39,從站分配到WL40-WL63

主站寫的F0 MOVE WX0 WL0       F0 MOVE WX1 WL1        F0 MOVE WY0 WL2        F0 MOVE WY1 WL3

從站寫的F0 MOVE WX0 WL40      F0 MOVE WX1  WL41     F0 MOVE WY0  WL42      F0 MOVE WY1  WL43

以上是傳送狀態,這個是可以的,那寫入呢,我主站要控制從站的Y點該怎么寫啊
[ 此帖被半導體萌新在2026-02-04 21:03重新編輯 ]
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 380(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2026-03-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 30天前
主站寫入區的L 就可以控制從站的R,和Y啊,
從站寫入區的L 控制主站的 R和Y,


學習松下PLC可以加QQ群:724991044