比如你有幾百路溫控,你用PLC寫,你不嫌煩,人家檢修的都嫌煩,還得研究你的溫控程序塊,你的程序如果加了密就更惡心了。
溫控器自帶的PID比你做得好,別不服,去試試就知道了。又方便,又好用,宇電那種集成的4路溫控模塊,幾百路,只要復制一個參數,設定好溫度,打開PID自動調節,十分鐘調試結束。你自己弄又貴又麻煩,專業的人,專業的東西做專業的事。
yeemoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 159 點
下載積分: 592 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2024-11-27
最后登錄: 2026-03-06
查看yeemoon的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 28天前
因為用PLC你需要自己調PID參數,有的PLC有自整定PID算法,但同樣要花時間和精力測試,用溫控器你只需要做個通信把設定值傳進去啥都不用管了,它內部PID參數或者自整定啥都有不需要操心,只要給溫控器通電就行
金蛇郎君czz
車到山前必有路
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2232 個
工控威望: 8322 點
下載積分: 142 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2026-03-06
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 28天前
術業有專攻   
czz674613079@163.com
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1147 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 3208 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2026-02-26
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 28天前
搞技術的,怎么會連這個都想不通?腦袋這么直?
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
jiangzhiyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 160 點
下載積分: 792 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-03-26
最后登錄: 2026-02-16
查看jiangzhiyong的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 26天前
我們使用橫河PLC做半導體輔機水溫控制,0-80度,控溫精度能夠在正負0.1度之內。溫度采集精度精確到兩個小數點,控溫精度取決于采集精度 采集時間 處理時間 算法 這些缺一不可。
307900508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 298 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2026-03-05
查看307900508的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 25天前
要考慮成本還的考慮位置和空間
sunpeng
123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 192 點
下載積分: 894 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2022-07-26
最后登錄: 2026-03-05
查看sunpeng的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 24天前
感覺大家回復的點 都在于PLC調試控溫不方便,或者有的效果不好。溫控器的控制溫度,低端場合夠用,高端上也不行,還是需要復雜的分段式PID控制才行。
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 1028 點
下載積分: 2399 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2026-02-28
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 21天前
簡單成本低好維修
雪山飛狐
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 16524 個
工控威望: 17606 點
下載積分: 59734 分
在線時間: 1183(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2026-03-06
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 18天前
各有各的控制方法
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 281 點
下載積分: 1035 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2026-03-01
查看秋雨231的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 18天前
引用
引用第5樓zsh340于2026-02-05 09:43發表的  :



某些溫控器控溫要好過PLC。

不是某些,是基本上所有溫控器控溫效果都好于PLC.
congrikunge
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 654 點
下載積分: 867 分
在線時間: 852(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2026-03-06
查看congrikunge的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 10天前
引用
引用第30樓sunpeng于2026-02-11 16:27發表的  :
感覺大家回復的點 都在于PLC調試控溫不方便,或者有的效果不好。溫控器的控制溫度,低端場合夠用,高端上也不行,還是需要復雜的分段式PID控制才行。

高端的用高級的溫控器啊 啥功能都有
18682282452
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 62 點
下載積分: 514 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2024-10-20
最后登錄: 2026-02-26
查看18682282452的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 9天前
溫控器是干嘛的,專業控制溫度的.專業的控制器,比起你自己去寫什么PID強的不是一點半點..