看著輪訓沐陽問題通信上了,但是讀不到數據,(ˇˍˇ) 想~讀累積流量和瞬時流量,說明書上好幾個地址也不知道哪個,大家看看哪個地址對的,


  
sh_xfw
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 130 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2024-01-06
最后登錄: 2026-03-04
查看sh_xfw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
這個是正解。一步一步排除
引用
引用第1樓sunzengli于2026-02-12 15:17發表的  :
別想著程序寫好,一下調通,那幾乎是不可能的,尤其是新手。所以串口調試助手,modbus調試助手,是必經之路。因為通訊不上有太多的可能性,線接錯了,硬件有問題,通訊參數不對(波特率,奇偶校驗等等),站號不對,輪詢寫的不對,地址不對,數據個數不對,你沒看錯,數據個數不對也會出現通訊不上,有的第三方設備是很討厭的,必須一次性讀固定個數的數據,多了不行,少了也不行。
幾十塊錢買個USB轉485的接口,先上串口調試助手走通了再說。