三菱Q系列與R系列采用內置以太網通訊需要如何設置,請教大神們,試過簡單CPU通訊,但Q那邊提示設置了R的系列,不給設置
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1642 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2026-03-06
查看一心工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
R系列做主站,建立與QPLC 簡單CPU通訊,同品牌的PLC之間通訊容易實現,
不同品牌的PLC之間通訊可以用IGT-DSER智能網關,不用編程不用組態,支持字節順序調整;
以下是三菱PLC跟羅克韋爾AB的PLC標簽通訊:


上圖中有兩個通訊任務:
01是讀取FX5U的D1000開始的160個字節(D1000~D1079),寫入到羅克韋爾PLC的IN_INT16數組;
02是讀取羅克韋爾PLC的OUT_INT16數組中的80個字節,寫入到FX5U的D2000開始的80個字節(D2000~D2039)。

軟件與配置文件: PLC之間通訊配置.rar (1756 K) 下载次数:6