樓主  發表于: 3天前
如何防止按鈕卡死導致異常,或者在卡死時采取啥措施減少損失?
最近一鍋溶液,在按鈕按下卡死松不開時,全倒出來了,導致嚴重事故
[ 此帖被qwerty_123在2026-03-05 22:34重新編輯 ]
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 900 個
工控威望: 1279 點
下載積分: 908 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2026-03-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
做好最基礎的急停就行了,實際上凡是一根線接兩個常閉觸點進PLC的,都是不合格,甚至是有點糊弄的急停,的虧現在PLC可靠性足夠好,大部分情況都夠用。

1L的情況,如果急停直接給動力系統斷電的話,事故是不是就大大減輕了?其他的在二次回路怎么搞,都只能降低故障發生概率,不能控制事故的范圍,因為嚴格意義上來說,按鈕也是二次回路的一部分,按鈕能卡住,其他的部分也能壞,只要壞了都控制不了事故的范圍。

當然,整改的話,肯定是兩手都要抓,雙手按鈕或者點動都是很簡單又可靠的方法。

所以說,老老實實做動力源切斷,安全繼電器用起來,雙接觸器用起來,伺服有STO的都接上。