大神們好,我在做FX3U 的Modbus RTU通信時,發現個奇怪的問題,
  FX3U做從站,資料里說要用M8114觸點來設置D8400,為H11,見附件附圖,




    
  可實際按照資料來做時無法通信成功的,
后來安卓其它大神指點,用觸點M8002來設置D8420=H1481,奇怪的是通信成功了,
而且用Modbus Poll軟件做主站,能正確操作FX3U的存儲器,
有知道的大神指點指點!!感謝!!
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 270 點
下載積分: 40079 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2026-03-12
查看huch1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6小時前
你這模擬連不上正常 。。。。  有沒有可能 M8114 是一個CPU讀取模塊狀態的點