人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 122 個
工控威望: 368 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2026-01-09
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-26 20:33
  遇到這樣一個問題,我買了一個新的FX1S-20M的PLC,從一個其他設備的FX1S的PLC中拷出一個程序(程序寫出的時候有密碼的,破解了)輸入后,出現新PLC的1DA的模塊沒有輸出,后來我清除PLC的內存后寫了一條指令:ld m8000   mov k100 d8114,結果D8114沒有輸出,電腦監視K100沒有傳輸到D8114中,肯定是程序中有一定的玄機,希望知道答案的朋友告訴我一聲
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 274 點
下載積分: 3024 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-27 20:54
好象不可以用mov指令賦值,應該是參數沒設置好