人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 122 個
工控威望: 368 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2026-01-09
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-29 10:13


  遇到這樣一個問題,我買了一個新的FX1S-20M的PLC,從一個其他設備的FX1S的PLC中拷出一個程序(程序寫出的時候有密碼的,破解了)輸入后,出現新PLC的1DA的模塊沒有輸出,后來我清除PLC的內存后寫了一條指令:ld m8000   mov k100 d8114,結果D8114沒有輸出,電腦監視K100沒有傳輸到D8114中,肯定是程序中有一定的玄機,希望知道答案的朋友告訴我一聲
如何徹底的清楚內存和程序請指教,程序浮在下面,請高手幫忙!說一下,這個程序是老頭子編的,現在年薪50萬,但我總是不相信!
附件: 222222222222222.rar (11 K) 下載次數:85
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 24602 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2026-03-05
查看jackie6184的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-17 14:15
1.先檢查你的plc版本是不是ver 2.0以上
2.如果是電壓輸出 要把m8114  off
3.你的程式為什麼要計算開機400次,然後關掉一些動作,是惡意程式吧