我單位用的是日本三菱設備,原裝接近開關以用完,后來買歐姆龍的接近開關,可是換上沒多久設備老報警,再換上一個也是沒用多久報警,再把前面換下的再換上去有能用一階段,后來我用30V的小繼電器串聯接近開關,報警故障再沒發生
wansl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 253 點
下載積分: 709 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2026-03-01
查看wansl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-24 10:43
我也碰到過這樣的情況,是更換過接近開關后,系統不工作,plc的輸入觸點也亮,最后才查出是輸入電流不對。樓主可以用三用表量一下工作電流看看和正常接近開關的工作電流是不是一樣,