FX1-48MR,聯機后能讀出PLC內程序,也能監控,清除內存提示完成,但再連機時以前程序仍然在,由此說明內存無法清除,重新寫一簡單起停程序嘗試覆蓋以前程序,但無法寫入,提示輸入參數不對,打開工具欄程序檢查無錯,參數檢查正常,換用另外版本軟件也可讀出程序同樣不能寫入提示范圍不對,難道還能加鎖禁止上傳嗎;還是PLC故障,請高手發表個人見解,編程軟件方面問題可以排除,換用2N系列PLC完全正常。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6113 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 110393 分
在線時間: 4867(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-03
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-16 19:01
重新寫,是指新建的嗎?如果是,那就是你新建的參數和原來的plc參數不符!