比如累計運行的程序,時間少的優先啟動.D0=100,D1=95.D2=150,D3=105,D4=120,那么他們的運行條件應該是
1#=D1           2#=D0        3#=D3          4#=D4          5#=D2
我想問下這些數據的對比用哪種指令比較簡便?
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1688 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 16:37
我喜歡變址