人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 278 點
下載積分: 978 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-25 17:55
變頻器控制一臺0.75KW的電機,要求從6HZ-140HZ可調節,問題是現在在低轉速和高轉速的時候轉矩下降比較大,請各位大俠有何辦法可以解決,謝謝!
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 18:55
如下機種方案,僅供參考:
1.考慮在馬達的選型上下手,有恒力矩電動機
2.把馬達和變頻器的功率同時加大
3.推薦用其他控制方式取代現有,例如用2800轉/分馬達,用斷續控制,6-140HZ調節范圍太大,最好不要這樣控制