樓主  發表于: 2008-08-28 07:59
求助:我的一個590+直流調速器老是開著開著就報警,顯示:MISSING  PULSE  (中文意思是丟失脈沖一個)外圍線路我查了沒問題的.請高手幫忙!!!!!!小弟先謝了!!!
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-01 07:45
速度反饋信號有問題,你先確是你的電機是用編碼器反饋的還是用測速發電機,然后檢查線圖是否接錯線了,如果還有另外的一張相同的卡也可以換一下看看能不能解決問題,如果換過來能行的話其本就是卡的問題了,這樣你可以先改參數把控制器的反饋方式改為電壓反饋先對付著用,然后把卡買回來再改回來就行