樓主  發表于: 2008-09-01 10:46
昨天幫人改程序,CPM1A的,不用是很熟悉,set指令好用,復位我用的是RESET 可是總是錯誤,折騰了10來分鐘一時馬虎少打了個E成RSET了,程序反而正常了,手頭又沒有編程手冊,想問下各位,歐姆龍的到底是RESET還是RSET?我記得是RESET了,看來得加強學習了。請教各位。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-01 11:59
歐姆龍復位指令為RSET。

看來您不是需要加強學習,而是應該加強軟體的應用,在CX-Programer中Help下的指令引用下,選擇相應PLC系列,就可以查詢了。