三菱變頻器A740--2.2kw的,電機是臺灣的不知道什么品牌
用變頻器驅動電機   轉的時候電機上就產生電壓  不轉就沒有
不通過變頻器的時候   一切都正常
后來換個新的變頻器還是會產生電壓
是什么原因   請各位幫幫忙  
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6480 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-09-04
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-05 09:07
"電機轉的時候我用萬用表打了   有100多伏
可是電機停下來就沒電壓了 "


這個有什么問題嗎?電機轉的時候有電壓,停止時電壓為零,電壓和頻率同向改變。參看變頻器V/F曲線圖,并正確設置