樓主  發表于: 2008-09-09 15:01
請問各位師傅們:BMOV D1000Z0 D7000 K200 ,這個指令中的Z0是什么意思?
學習工控最好的網站http://m.cnsyd.net.cn/bbs/?u=36778
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-09 15:33
Z0  變址寄存器     D1000Z0  說明這個地址取決于Z0的值,當Z0=5時,那么最終地址為D(1000+5)=D1005

多看看編程手冊是不會吃虧的。