樓主  發表于: 2008-09-15 19:20
請問版主,314IFM的集成I/O不是標有IN124。桑危保玻担希眨裕保玻础 。希眨裕保玻滴以冢希拢崩锞幊套專眩保玻,0動作,用監控看了下有動作,可是機上的125.0的指示燈為何不亮呢,。演敵鋈嚵硕紱]亮,這集成I/O怎么編址的呀,是不是要加24V電源呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18804 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-15 19:57
需要外接24V電源。

以上~~~