PLC采用FX2N,通電后設備開始運轉,大約1分鐘后,PLC的所有輸入輸出指示燈全部熄滅,但設備仍能運轉.將電源切斷重新上電,PLC輸入指示燈均不亮,無論怎么操作設備不動作,查得PLC端子電源接點AC220V,DC24V電壓均正常(PLC的POWER燈亮),再次斷電重新上電,又出現開始的現象,即能運轉,但一會后輸入輸出燈自動熄滅....
這是怎么回事呢?謝謝!
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 588 點
下載積分: 704 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 10:34
設備應該是有自保持的運轉,無自保持的停掉吧.