人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

suer2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 178 點
下載積分: 704 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2018-06-10
查看suer2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-05 00:47
M8000跳轉

書上完整寫著:"使用CJ(p)指令時,跳轉只執行一個掃描周期,但若用輔助繼電器M8000作為跳轉指令的工作條件,跳轉就成為無條件跳轉."
我用下面的梯形圖驗證時,發現與書上說的不一樣.
按書上道理,即使X0閉合,Y1線圈也不可能導通的.但是用GX-Simulator模擬時Y1隨著X0而變化,各位師傅這是何解?疑惑中,望幫忙解答. 
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新編輯 ]
華豐
只有虛心學習,才能讓人進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 224 點
下載積分: 907 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2008-08-19
最后登錄: 2026-03-03
查看華豐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 14:14
2樓正解,不要用CJP,用CJ即可!
如果用CJP,那么就是在PLC 上電的第一個掃描周期跳轉一次,此后跳轉指令已不再執行了!