在S7-200中有AIW0的模擬量輸入,在LAD中怎樣處理可把實際工程值讀到,MCGS所在的監控界面中
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-09 16:46
使用MCGS,這樣的程序不需要寫!

假設您4-20MA信號對應工程量為0-100,那么PLC中使用MOV指令將AIW移入VW區域。

在MCGS中建立對應的變量以及數據通道,對通道進行處理,使用工程量轉換處理方式就可以。

在輸入最小值與最大值分別填入6400,32000,在工程量最小值與最大值中分別填入0,100,那么當MCGS運行時,會自動將6400~32000的值轉換為0~100在屏幕上顯示。




以上~~