樓主  發表于: 2008-10-29 21:46
在一本介紹PLC的書籍中有這么一句話:
使用PLS指令,元件Y,M僅在驅動輸入接通后的一個掃描周期內動作(置1)。
無法理解為什么是“僅在”!
望高手能解答!
[ 此帖被tiger86在2008-11-06 21:59重新編輯 ]
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 2206 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2026-02-14
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-25 12:05
上升沿輸出指令
看看手冊哈
簡單點說就是收到輸出命令不管是保持還是瞬間都只接通一個掃描周期
和上升沿輸入一樣的
自學