人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

thinkwy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1123 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2007-06-24
最后登錄: 2026-02-18
查看thinkwy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-01 19:06
plc中的定時器比如T1,設定值是500秒,當信號接通時(假設X5),t1開始計時,當計時到150秒時,X5斷開,要保留這150秒的值,當x5重新接通時,計時從150秒開始計,當x5再次斷開時,仍要保留這計時器,請問怎么編程
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1868 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2026-01-22
查看niujulin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-07 17:03
用累計型計時器不就行嗎!