原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1169 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 17019 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-12-24
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 10:45
5.5KW那是水泵的機械輸出功率,現在輸出的壓力大大小于它的額定功率,負載小,所以消耗的功率也不大,電流小這很正常.