人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 317 點
下載積分: 1862 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2026-03-03
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



xiobird
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 256 點
下載積分: 753 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2025-06-03
查看xiobird的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-24 12:56
肯定節能了
你現在2.2kW的變頻才44