人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 778 點
下載積分: 975 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2026-02-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-24 19:27

這個程序我分別監控D0和D1 。怎么D0=-32767,D1=0我試了很多,大于32767(二進制的15個1)的數,D0都為負數,D1都為0,這是為什么?望高手能給解答。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-29 17:10
引用
引用第5樓chenlf于2008-11-29 17:06發表的  :
低“字”的最高位32位監控時當然不是符號位,但你把它當成16位數來監控它就是符號位了,低“字”的最高位為1,當然它就是負數了。



D1為0,是因為設置的數還不夠大~~大于65535時就能看到D1的數值變化了。