在OMRON PLC中,在數字前加#表示16進制,在數字前加&表示10進制,如果什么都沒有表示什么呢?
謝謝了!小弟新手!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-26 09:23
引用
引用第3樓夏杏銀于2008-11-26 08:48發表的  :
比如: TST 300 10 OUT 10.0
是什么意思呢?


請您多翻閱一下手冊,且不要將所有指令寫在同一行以“迷惑”自己~~

這指令應該寫為       TST 300
                                                   10
                                          OUT 10.0

它的含義為:檢測輸入字300的位號為10的那一位,如果該位為ON,那么輸出通道10的位號為0的那一位輸出~~

在歐姆龍中,數字前無前綴的泛指輸入輸出通道,到底是輸入還是輸出要參詳您手中的該型號PLC的操作手冊~~

以上