MY2N220V繼電器來控制DC24V電磁閥接線有什么限制還是?要不要加電容或者什么?我最近去維修發現一個問題是電磁閥頻繁工作就會有不正常的現象!PLC沒有輸出但是繼電器斷開不了!請問朋友是什么原因?謝謝指導!
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 377 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4182 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-11 09:38
在閥的接線兩端反向并一個二極管