人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

shofeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shofeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-15 15:49
我用一個伺服電機控制一個標簽帶,在標簽帶上有一檢測電眼,當電眼檢測到第二個標簽的上升沿后,即刻停止脈沖的輸出。當伺服脈沖頻率比較小的時候,標簽前端超過電眼光標的距離比較小,每次都差不多;當伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大,而且每次也都差不多,我開始以為是PLC輸入的10MS濾波時間的原因,就用REF指令改變了濾波的時間,但是沒有什么變化,請高手指教一下,謝謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1470 點
下載積分: 8210 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2026-03-04
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-16 22:04
那個電眼應該是色標開關吧,可以把程序做成帶中斷的指令,
當色標上沿時——產生中斷信號——執行停止伺服動作——等待下一次啟動信號。
這樣應該就能解決你的問題。