大功率整流橋,輸出DC24V,輸出接有保護的空氣開關,但是當設備運行后為什么整流橋會燒壞呢???????檢查后輸出線路不短路,,,保護空開也沒有跳閘,,求助求助。。。。。
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61871 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-27 11:23
應該是反壓的問題,在整流輸出加一個ZNR或反接一個二極管,