人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

bdcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 180 點
下載積分: 744 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2022-12-05
查看bdcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-19 16:21
有個工程,由水泵向3KM遠的水池抽水,水池裝有水位傳感器4-20mA,采用三菱PLC及其模擬量模塊加變頻器來做,恒水位控制,不知傳感器信號會否由于線路太長而衰減,影響系統控制?請高手指點指點!謝謝!
xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 209 個
工控威望: 359 點
下載積分: 475 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2026-02-02
查看xxr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-30 20:04
我覺得沒問題,4-20ma是環路電流信號,3KM線阻沒多少