     三相電動機改電電動機,記得以前在學校的時候聽老師說起過,三相電動機可以改單相運行。
無奈時間長了不記得了,知道的前輩請告知。
chzy_114
級別: 論壇先鋒

精華主題: 4 篇
發(fā)帖數(shù)量: 456 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 4064 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2022-03-17
查看chzy_114的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-02-04 12:08
quote]引用第1樓guochunyi于2009-02-04 08:26發(fā)表的  :
一般功率不超過2KW的可以,但效率和輸出功率都會有所下降,損耗和溫升增加的。