樓主  發表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點
誠心誠意
dd25257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 290 點
下載積分: 744 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2012-06-16
查看dd25257的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-04 18:10
固態用在電阻性的負載時較好(如電熱),只要比負載的容量多2倍以上就行了。用在容性或感性負載(電機)時多用在小容量的電機(1KW以下),上樓的2。2KW電機用25A固態,還是有點偏小,用40A+(前)(后)RC浪涌吸收+散熱,就基本沒問題,但個人覺得還是用司耐德接觸器好,又簡單,又耐用,時做工程我基本都這樣接法。