  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
shadind
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 231 點
下載積分: 741 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2025-06-10
查看shadind的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 19:39
引用
引用第12樓atogood于2009-02-19 09:42發表的  :
1,裝隔離變壓器;2,NOTEBOOK用電池;3,接線有問題(注意地線和N線);4,電腦串口換一個



支持