第一次用西門子的PLC,遇到個問題!請高手們不要見笑。
LD   SM0.0
MOVD  120 VW0
后運行發現VW0中是120
但我用到VW1時,發現VW1被占用了。這個是什么意思?
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 318 點
下載積分: 977 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2026-03-02
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-18 20:50
當然占用了
vw0包括了vw0和vw1
你必須從vw2開始用
這是最基本的常識
你還要加大火候