改造個小設備,想通過PLC控制變頻器,達到正反轉,頻率讀寫。編寫了N回,就是實現不了,求高手賜教。
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 234 點
下載積分: 957 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 11:25
用三菱專用協議來寫RS485通訊,先下載個變頻器的應用篇,你看看就會了。
FX1S不支持浮點數,在控制精度上我認為不可取。建議你用FX2N的
如果是FX3U的PLC那么可以直接用指令來控制三菱變頻器,不過成本高了。