S7-300與儀表PROFIBUS通訊 在硬件組太時是不是需要導入儀表的GSD文件  具體怎么組太的
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6657 個
工控威望: 38469 點
下載積分: 18762 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-24 12:50
在Step7中的硬件組態中Options下Install GSD來導入儀表的GSD文件。

在PLC組態完成后,添加DP總線,然后在器件樹中找到剛才的GSD文件,拖到DP總線上。