樓主  發表于: 2009-03-26 17:03
現在做一個恒壓控制,就是用壓力傳感器接收現場水壓,傳入FX4AD,再通過FX4DA控制變頻器。我用的壓力傳感器范圍是0-40bar的,F(xiàn)X4AD控制選4-20MA.現在遇到一個問題:就是通過這條指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800轉換成實際壓力值顯示在觸摸屏上,但我不知怎么轉換。還請各位不吝賜教!謝謝!

xionghx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 282 點
下載積分: 727 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2025-09-13
查看xionghx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 08:31
同意樓上的,把壓力轉換到相對的電流,然后用4-20MA電流去控制變頻器