人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

jinliangguo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinliangguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-09 15:42
現在的變頻器,大多都是變壓變頻(VVVF)的,隨頻率的升高電壓也升高。但變頻器只能降壓,不升壓。這種電壓與頻率的基本正比的關系不會保持太久。當升到最高電壓后,頻率升高,電壓不變。400V的變頻器,最高輸出電壓是多少?是不是400*1.414?
dihulai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 208 點
下載積分: 696 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-15
最后登錄: 2025-10-14
查看dihulai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 22:54
輸出電壓最高不過400V,開紿為恒轉矩,后來變成恒功率。