人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 398 個
工控威望: 827 點
下載積分: 2911 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2026-03-02
查看uthman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-17 18:53
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。
設備之前運行了一年多,沒有故障。
變頻器是臺達VFD-B系列
各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧!
謝謝
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9014 個
工控威望: 8710 點
下載積分: 17107 分
在線時間: 5366(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-03
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-19 11:00
現場可以看看

1,與電機是否匹配,比如11KW的電機經常過載,電流相當于13KW
2,現場電壓波動情況,周圍是否有大功率設備干擾
3,是否灰塵特別多引起短路

排除以上情況后,就是機器質量原因
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水