我公司現有一臺噴砂機,可是我發現噴砂機急停按鈕串在了plc的電源上,當噴砂機急停按下時plc整體斷電,我感覺這樣控制有點不好,是不是這樣啊?請高手賜教,謝謝。
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 315 點
下載積分: 2222 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2026-02-07
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-01 17:19
個人觀點。把急停串在輸出電路中。但也有缺點。最好兩個都做。PLC內部及硬件上做!