PLC  品牌 三菱
內部定時器用軟件監測時是正向毫秒增加的,在觸摸屏上先生也是這樣的,但是我想讓屏上顯示的方法是從設定的時間毫秒級的遞減,到“0ms”后停止。請我各位大蝦有什么方法沒????我想了個方法就是太麻煩。
有用過OMRON的知道,OMRON的定時器TIM顯示方式就是遞減的。我想要的就是OMRON定時器顯示的效果。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8157 個
工控威望: 10528 點
下載積分: 21451 分
在線時間: 3191(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-04
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 08:03
這方面不如OMRON的TIM,CNT指令方便。