各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息是,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損。現在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。
敬請各位老師指導!!
[ 此帖被飛花落雪在2009-06-08 23:39重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-09 21:38
報警信息是提示設備的工作現狀,設備正常了報警信息也自動消掉.樓主可能指的是報警列表,它會自動記錄以前設備的一些消息.對于設備正確使用是必要的.樓主說的問題,可以用PLC程序來做.或者換屏的保護膜也可以,更換膜也方便的.