各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61871 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-05 17:23
550*3.8=2090A拿個2500A的就行