通訊模塊撥碼為1.3.5.8 OFF其他為ON。人機按照相應設定通訊格式,通訊線接線保證沒有問題,目前不知為何人機和PLC總無法通訊成功。望高手幫忙。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 90749 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2026-03-04
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 20:38
如果是A1SHCPU或A2SHCPU  PLC機型要選AnN(LINK)
是A2USHCPU   PLC機型要選AnA(LINK)

電纜型號:GP230-IS11-0
上面的接線圖有誤。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 90749 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2026-03-04
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-08 20:56
SW01到SW05  OFF,
SW06到SW08   ON,
Sw09到SW12   OFF