請教各位:
  我想用三菱伺服控制一傳動,用位置控制,后一傳動用變頻器來控制,現在要求傳動時線速度一致,我想當伺服在位置控制時給一電壓給變頻器來實現線速度,不知如何?查看三菱伺服手冊時有兩個通道是模擬量輸出,但不知如何設置使給定脈沖數與輸出電壓成線性比?
一笑而過
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1028 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-11 17:08
你兩個都用伺服不就好了嗎?
這樣搞好象精度不太高的。變頻器帶的負載逼近是普通三相電機響應能力和伺服電機不好比。